Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кратность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Edil
Подскажите пожалуйста какая должна быть кратность воздухообмена в кабинетах врачей и в коридоре, помещения находятся в здании мед. учреждения.

Заранее спасибо!
Wiz
СП 158.13330.2014, СанПин 2.1.3.2630-10 - изучайте
Edil
Благодарю за помощь, но это Свод Правил действующий на территории РФ, мне нужно ориентироваться на документы действующие на территории Республики Казахстан, СанПин читал 2015 года, получается что по СанПину РК во всех помещениях тока вытяжка, как же без притока? helpsmilie.gif

Я имею ввиду в комнатах врачей и коридорах идет тока вытяжка
ИОВ
1. Кто-то должен догадываться, что Вы из РК?
2. Поиском в сети пользовались? Поиск выдаёт СНиП РК 3.02-08-2010, а там уже соответствующий раздел и таблицы. Или этот СНиП у Вас уже отменён?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.